Юрий (Минск)
Вопрос: Есть в наличии цемент марки М500 Д0 и песок с модулем 2. Какова методика расчета потребности песка и цемента, чтобы получить бетон марки М300, F100.

Ответ: Для подбора состава необходимы исходные данные для расчета:
1.Проектная марка бетона (Ммз.б=300) к данному возрасту, марка по водонепроницаемости, морозостойкости (F100)
, истираемости и др.В Вашем случае Вы задали марку по прочности и морозостойкости
2.Подвижность или жесткость (эту величину Вы не задали, но например примем что требуемая подвижность 125 мм)
3.Вид и наибольшая крупность заполнителя (Кроме Мк=2, Вы не указали других характеристик, но примем что плотность 2,65 г/см3
, содержание глины, пыли и ила 3%)
4.Вид и марку цемента (эту величина у Вас М500)

После этого производится подбор состава бетона:
1.определяют В/Ц необходимое для получения заданной прочности
при обычном уплотнении по формуле
В/Ц=КвхАхRц/(Rмз.б+0,8хАхRцхКв),
при уплотнении прессованием, трамбованием, вибрировании с пригрузом по формуле
В/Ц=АхRц/(Rмз.б+0,8хАхRц)
где Кв- коэффициент, учитывающий объем воздухововлечения, коэффициент К зависит от принятой консистенции бетонной смеси
(подвижности или жесткости) и крупности зерен песка.
Кв=0,99-0,003хВВ, где ВВ -объем вовлеченного воздуха в мм, в ориентировочных расчетах для подвижной бетонной смеси на среднем
и крупном песке можно принять ВВ=20дм3, на мелком -30 дм3. Жесткие смеси на среднем и крупном песке - 50 дм3,на мелком песке -70 дм3.
Средний песок имеет Мк=2,5-2,0, полный остаток на сите 0,63 =35-50% и водопотребность 6-8%
Мелкий песок Мк=1,5-2,0, полный остаток на сите 20-35, водопотребность 8-10%
Кв=0,99-0,003х20=0,93
Rмз.б - прочность мелкозернистого бетона
А- Эмпирический коэффициент, для материалов высокого качества А=0,8, среднего А=0,7, низкого А=0,75
Rц- активность цемента в МПа
В/Ц=0,93х0,75х50/30+0,8х0,75х50х0,93=34,875/57,9=0,6
Для получения морозостойкости F100 В/Ц должно быть не более 0,6,
этому требованию эта величина соответствует, но лучше принять В/Ц меньше этой величины, например 0,55

2. По графикам определяют соотношение песка и цемента, обеспечивающее заданную подвижность смеси при определенном В/Ц
по формуле n=П/Ц=(-1,953+14В/Ц-0,0011хS-0,121х(В/Ц)Х(В/Ц)-0,007хВ/ЦхS)хК,
где S-требуемая подвижность, мм,
К-коэффициент, учитывающий крупность песка (по модулю крупности), определяется по формуле
К=0,14хМкр+0,64=0,14х2+0,64=0,92
n=(-1,953+14х0,55-0,011х125-0,121х0,55х0,55-0,007х0,55х125)х0,92=3,54
3.Расчитывают расход цемента Ц=1000/(1/Pц+В/Ц+П/Ц/Рп)
где Рц, Рп соответственно плотность цемента и песка г/см3
Ц=1000/(1/3,1+0,55+3,54/2,65)= 453 кг
4.Определяют расход воды
В=ЦхВ/Ц=453х0,55=249 л
5.Определяют расход песка
П=П/ЦхЦ=3,54х453=1603 кг
6.Средняя плотность мелкозернистой смеси составит:
Рмз.см=453+1603+249/1=2305 кг/м3
7.На пробных замесах проверяют подвижность мелкозернистого бетона и при необходимости вносят поправки в его состав. Определяют
плотность свежеуложенного бетона и на контрольных образцах прочность и морозостойкость.По плотности свежеуложенной смеси
устанавливают оптимальный расход материалов на 1м3 бетона.
Т.е данный метод является расчетно-экспериментальны и требует проверки на пробных образцах.
Всегда рады Вашим вопросам!!!



Полезные советы
· Как правильно уложить тротуарную плитку
· Как установить газонную решётку
· Как отремонтировать кровлю
Информация
ПОКУПАЕМ статьи, соответствующие тематике данного сайта.
Рассматриваем предложения как разовые, так и на постоянной основе.
Реклама
     
Rambler's Top100 © www.trotuar.ru
По вопросам обращайтесь: sales@trotuar.ru